一、基本知识
1.舞台机械设计前必须思量舞台机械使用地的种种天气条件:温度、湿度。大气温度为-25——40度,相对湿度为5%——100%。
2.事情环境条件为温度:0——40度,相对湿度≤80%。
3.全部设置装备部署均可实现单机运行,也能实现逻辑团结运行。团结运行时,当一单机运行或多台单机运行时,相互间要产生滋扰或破坏设置装备部署的环境下,实验设置装备部署间的运行互锁。
4.设置装备部署操纵可以在操纵台(板)上举行,也可以手动操纵。
5.电源要求为:50HZ:三相380VAC,电压颠簸-15%-+10;
电网总谐波畸变率:在380V<5%。
6.设置装备部署的定位精度和同步精度:
电动吊杆定位精度为5mm,同步精度为10mm
二、执行和参照尺度和范例
舞台机械的设计、制造、查验与验收应切合中国现行的有关尺度和法例。
1.业主确定后的施工图纸、招标文件、招标答疑:
2.《镜框式舞台的根本要求》
3.《戏院修建设计范例》JGJ57-2000(J67-2001)
4.《纺织品燃烧性能试验氧指数法》GB/T5455-1997
5.《纺织品燃烧性能试验垂直法》GB/T5455-1997⑦接地装置施工及验收范例
6.电缆线路施工及验收范例
7.电气装置安置工程施工及验收范例
8.《舞台和影视用吊杆装置》
9.《舞台用大幕机械装置》
三、设计原则
1.
重庆舞台机械的零部件尽大概尺度化和通用化
2.全部的质料必须是全新的,质料质量应切合有关尺度:
3.舞台机械的设计应思量一样通常维修事情的简朴和快捷:同进要思量活动零部件的润滑:钢丝绳、链条等零伯的调解和查抄;
4.电子设置装备部署控制设置装备部署应便于设置装备部署维修,不消拆下承装部件就能调换任何破坏部件;
5.设置装备部署设计时,应充实思量现场安置快速高效;
四、安全设计
1.人身安全
在演员收支通道及候演区应安置视频监控设置装备部署,监控信号必要分别送往主控台及导演室。
全部机械、电气控制体系应具有妨碍主动掩护功能;
全部从正常通道上能打仗到的设置装备部署的移动或旋转的零部件均应设防护装置;
全部设置装备部署应满意相应的安全尺度和操纵规程,切合安全卫生要求;
全部电线、电缆应为耐火型,阻燃型或低烟雾型。
全部运行设置装备部署均设置告急停车体系;
台下起落设置装备部署,在全部大概谨慎产生剪压职员足部的场所,均须设置边沿安全开关;
2.安全系数
通用机械零件:全部通用机械零件在初略盘算时的安全系数应大于或即是5。安全体系数界说为所用质料的极限应力于最大事情应力之比。最大事情应力应思量最大负荷及动负荷(告急制动、碰撞等)产生的应力。
钢丝绳:用于起吊或悬挂重物的钢丝绳的安全系数应即是或大于10。安全系数界说为钢丝绳的破断拉力与最大事情载荷、加减速时产生的动载荷以及因设置装备部署运转、钢丝转向等产生的附加载荷。钢丝绳的安全系数为用于起吊或悬挂重物的钢丝绳的安全系数应即是或大于6。
3.安全装置与备用体系
各种设置装备部署必须具有超程掩护。
灯光渡桥配备超载检测装置,吊重到达1.2倍额定重量时将制止吊杆的运行。
要是控制台产生妨碍,必须具有在控制柜上举行手动操纵的功能。
重庆泰勒斯舞台设计公司是一家重庆舞台音响设计、建筑声学设计、舞台灯光、舞台机械安装施工的一站式公司。
泰勒斯拥有专业的重庆声学设计专家,在剧场、多功能厅、体育馆、电影院设计安装中严格按照相关法律法规执行,为你打造出身临其境的声学视听效果。
免费重庆声学设计 直拔电话:137-0830-1070。